Buon giorno a tutti
prima di tutti volevo ringraziare il padrone di casa per questo magnifico servizio ma anche tutti gli altri che mi sono stati di aiuto con le proprie osservazioni.
Ho installato, non senza difficoltà, a causa delle mie scarse conoscenze (e definirle scarse è esagerato), l'immagine preconfigurata con due sdm120c e un adattatore USB RS485, prima solo per i consumi e successivamente per l'impianto fotovoltaico, ho un inverter Omnik.
Ha funzionato tutto bene, sempre grazie a quanto letto qui, ma negli ultimi giorni sto avendo un po' di problemi.
Inizialmente avevo inserito in crontab il riavvio automatico ogni 5 giorni come suggerito qui ma successivamente metern smette di funzionare e dando i comandi da teminale:
ho sostituito le comapps che erano un po datate, facendo attenzione ai permessi, ma non è combiato nulla, quindi ho eliminato il riavvio automatico.
negli ultimi giorni mia moglie ha combinato un po' di casino facendo saltare la corrente più volte in casa e il problema si è ripresentato.
ieri sera dopo un paaio di riavvii si è rimesso a funzionare ma stamattina c'era ancora il problema dando i comandi da terminale
andando apposto dopo alcuni minuti.
Temo che al prossimo riavvio forzato o meno si ripresenti.
cosa posso fare?
Grazie
Maurizio
Errore al riavvio
Re: Errore al riavvio
Hai qualche problema con le comapps, da quello che si vede al riavvio ed in altre situazioni non vengono creati i file produzione1.txt e consumi2.txt.
Che versione di Metern utilizzi?
Che comapps stai utilizzando? (dove le hai prese?)
Che versione di Metern utilizzi?
Che comapps stai utilizzando? (dove le hai prese?)
Re: Errore al riavvio
La versione di Metern è la 0.8.5
le comapps le ho prese da qui
le comapps le ho prese da qui
Re: Errore al riavvio
Se provenivi da una versione precedente alla 0.8.4, hai fatto le modifiche che avevo indicato per la versione ver. 0.8.4[/b]?
Re: Errore al riavvio
Non ricordo ma mi sembra che il primo aggiornamento che ho fatto è stato 0.8.5
ho provato a fare le modifiche come mi hai suggerito ma al riavvio non crea i file nella cartella /dev/shm
edit:
inspiegabilmente, almeno per me, ad un secondo riavvio invece li crea e funziona regolarmente
anche se i valori totali e quotidiani di Prelievi, Immissioni e Autoconsumo sono sballati
ho provato a fare le modifiche come mi hai suggerito ma al riavvio non crea i file nella cartella /dev/shm
edit:
inspiegabilmente, almeno per me, ad un secondo riavvio invece li crea e funziona regolarmente
anche se i valori totali e quotidiani di Prelievi, Immissioni e Autoconsumo sono sballati
Re: Errore al riavvio
purtroppo succede anche a me..
in pratica un riavvio "veloce" non dà problemi
un blocco di 10 minuti al riavvio il valore dell'energia prodotta va per cavoli suoi!!!
cancello i dati dal dbase e riavvio un paio di volte e torna a funzionare...
jmarc mi ha risposto così
Live memory (/dev/shm/123s_LIVEMEMORY.json) is obviously empty
don't use use latest pool123s ?
It must be empty and return "KWHT not defined"
ciao
in pratica un riavvio "veloce" non dà problemi
un blocco di 10 minuti al riavvio il valore dell'energia prodotta va per cavoli suoi!!!
cancello i dati dal dbase e riavvio un paio di volte e torna a funzionare...
jmarc mi ha risposto così
Live memory (/dev/shm/123s_LIVEMEMORY.json) is obviously empty
don't use use latest pool123s ?

ciao
Re: Errore al riavvio
L'unico modo per trovare il problema è debuggare quando c'è il problema.
Dopo un riavvio, quando si presenta il problema, provate quanto segue e riportate le risposte:
1) controllate i file temporanei presenti (e mancanti) nella cartella /dev/shm (controllate i file presenti in una situazione di normale funzionamento e verificate poi quando c'è il problema)
2) eseguite da terminale i comandi della varie comapps e riportate la risposta:
Dopo un riavvio, quando si presenta il problema, provate quanto segue e riportate le risposte:
1) controllate i file temporanei presenti (e mancanti) nella cartella /dev/shm (controllate i file presenti in una situazione di normale funzionamento e verificate poi quando c'è il problema)
2) eseguite da terminale i comandi della varie comapps e riportate la risposta:
Codice: Seleziona tutto
pool123s energy
poolerconsumi 2 energy
eflow [ whout | whin | selfc ]
Re: Errore al riavvio
eccomi:
in una situazione normale
dopo il riavvio
riavviando un'altra volta, e ho provato più volte, ritorna normale
in una situazione normale
dopo il riavvio
riavviando un'altra volta, e ho provato più volte, ritorna normale
Re: Errore al riavvio
Scusa, ma tu hai due contatori, uno per la produzione ed uno per i consumi.
1) La produzione la leggi direttamente con il protocollo sdm120c di 123solar?
2) postami il contenuto del file /var/www/metern/config/config_daemon.php
3) verifica se quando hai il problema metern e 123solar sono attivi
4) verifica se è attivo il pooler485
5) se hai un solo bus per i due contatori hai il parametro w nei comandi di lettura (123solar e pooler 485) ?
1) La produzione la leggi direttamente con il protocollo sdm120c di 123solar?
2) postami il contenuto del file /var/www/metern/config/config_daemon.php
3) verifica se quando hai il problema metern e 123solar sono attivi
Codice: Seleziona tutto
ps aux | grep metern
ps aux | grep 123solar
4) verifica se è attivo il pooler485
Codice: Seleziona tutto
ps aux | grep pooler485
5) se hai un solo bus per i due contatori hai il parametro w nei comandi di lettura (123solar e pooler 485) ?
Re: Errore al riavvio
1) si
2)
3) 4)
quando funziona
quando non funziona
2)
Codice: Seleziona tutto
<?php
if(!defined('checkaccess')){die('Direct access not permitted');}
// Manage com. apps daemon as 'http' user if needed
if (is_null($PID)) { // Stop Daemon
exec("pkill -f pooler485 > /dev/null 2>&1 &");
} else { //Start
exec("pooler485 2 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &");
}
?>
3) 4)
quando funziona
quando non funziona
Chi c’è in linea