produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
Ciao Flavio
con il nuovo sdm230 ho risolto il problema.
L'ho collegato sulla stessa rsb485, il contatore dell'inverter con Address 1 e il contatore dei consumi su Address 2.
Ora se guardo la produzione in 123 solar trovo la massima produzione istantanea avvalorata. Se invece vado in mettern non la trovo avvalorata, né quella né l'immissione. I valori che ho ora in mettere sono i seguenti:
Quotidiano. Totale
Produzione 0 W 9,047 kWh 139,703 kWh
Consumi 884 W 21,989 kWh 21,989 kWh
Prelievi 527.77 W 21,989 kWh 23,947 kWh
Immissioni 0 W 9,047 kWh 141,661 kWh
Autoconsumo 355.4 W 0 Wh. -1.958 Wh
Non capisco il perché
Grazie
con il nuovo sdm230 ho risolto il problema.
L'ho collegato sulla stessa rsb485, il contatore dell'inverter con Address 1 e il contatore dei consumi su Address 2.
Ora se guardo la produzione in 123 solar trovo la massima produzione istantanea avvalorata. Se invece vado in mettern non la trovo avvalorata, né quella né l'immissione. I valori che ho ora in mettere sono i seguenti:
Quotidiano. Totale
Produzione 0 W 9,047 kWh 139,703 kWh
Consumi 884 W 21,989 kWh 21,989 kWh
Prelievi 527.77 W 21,989 kWh 23,947 kWh
Immissioni 0 W 9,047 kWh 141,661 kWh
Autoconsumo 355.4 W 0 Wh. -1.958 Wh
Non capisco il perché
Grazie
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
Con l'inverter in funzione prova ad eseguire da terminale
Codice: Seleziona tutto
pool123s power
pool123s energy
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
Ciao a tutti
scusate l'intromissione anche Io ho lo stesso problema, su 123solar ho tutte le letture senza problemi mentre su meter vedo i consumi,prelievi,immissioni,autoconsuma ma non riesco a vedere la produzione nel panello principale della pagina indice mi da "off" e se lancio i comandi pool123s power e pool123s energy questi qui sotto sono i risultati
Nella mia configurazione i consumi hanno id 1 e la produzione ha id 2
Inoltre se lancio questo comando o questo risultato
Cosa sto sbagliando ?
Grazie Mille
Francesco.
scusate l'intromissione anche Io ho lo stesso problema, su 123solar ho tutte le letture senza problemi mentre su meter vedo i consumi,prelievi,immissioni,autoconsuma ma non riesco a vedere la produzione nel panello principale della pagina indice mi da "off" e se lancio i comandi pool123s power e pool123s energy questi qui sotto sono i risultati
Codice: Seleziona tutto
pool123s power
2(0*W)
pool123s energy
2(95029*Wh)
Nella mia configurazione i consumi hanno id 1 e la produzione ha id 2
Inoltre se lancio questo comando o questo risultato
Codice: Seleziona tutto
eflowlive whin
more: stat of /run/shm/metern2.txt failed: No such file or directory
3(0*W)
eflowlive whout
more: stat of /run/shm/metern2.txt failed: No such file or directory
4(0*W)
eflowlive selfc
more: stat of /run/shm/metern2.txt failed: No such file or directory
5(0*W)
Cosa sto sbagliando ?
Grazie Mille
Francesco.
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
ma che versione di metern e 123solar stati usando?
e che comapps stai usando?
Vedo che puntano ancora a /run/shm invece che /dev/shm .....
e che comapps stai usando?
Vedo che puntano ancora a /run/shm invece che /dev/shm .....
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
Versione Ddi Metern
Informazioni Logger
Uptime: 20:33:52 up 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.84, 0.88
OS: Linux 4.14.34-v7+ GNU/Linux
System: Meter armv7l : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 20.85%
Memory: 976MB (MB free)
Disk Usage: 2.6G, 4.5G avail.
Software: meterN 0.8.6
_____________________________________
Versione di 123 Solar
Uptime : 20:34:38 up 20:10, 1 user, load average: 0.95, 0.87, 0.89
OS: Linux 4.14.34-v7+ GNU/Linux
System: Meter armv7l : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 0.475%
Memory : 976MB (MB free)
Disk Usage : 2.6G, 4.5G avail.
Software : 123Solar 1.7.2
______________________________________
Informazioni Logger
Uptime: 20:33:52 up 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.84, 0.88
OS: Linux 4.14.34-v7+ GNU/Linux
System: Meter armv7l : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 20.85%
Memory: 976MB (MB free)
Disk Usage: 2.6G, 4.5G avail.
Software: meterN 0.8.6
_____________________________________
Versione di 123 Solar
Uptime : 20:34:38 up 20:10, 1 user, load average: 0.95, 0.87, 0.89
OS: Linux 4.14.34-v7+ GNU/Linux
System: Meter armv7l : ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 0.475%
Memory : 976MB (MB free)
Disk Usage : 2.6G, 4.5G avail.
Software : 123Solar 1.7.2
______________________________________
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
sostituisci le comapps con le ultime:
http://www.flanesi.it/blog/download/com ... tretch.zip
e naturalmente devi editare il file pool123s.php per adattarlo al tuo caso con il meter della produzione che è il 2 e non l'uno.
Devi mettere:
http://www.flanesi.it/blog/download/com ... tretch.zip
e naturalmente devi editare il file pool123s.php per adattarlo al tuo caso con il meter della produzione che è il 2 e non l'uno.
Devi mettere:
Codice: Seleziona tutto
$METERID = '2';
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
Fatto,
e ora vedo i prelievi in tempo reale questa la tabella del "cruscotto" di metern
E' normale " Produzione Off " siccome ora inverter e' spento ?
invece se lancio questi comandi dalla shell ho questi risultati
e ora vedo i prelievi in tempo reale questa la tabella del "cruscotto" di metern
Codice: Seleziona tutto
Consumi 2503 W 9,271 kWh 927,870 kWh
Produzione Off 21,411 kWh 96,247 kWh
Prelievi 2503 W 6,165 kWh 323,946 kWh
Immissioni 0 W 18,305 kWh 90,389 kWh
Autoconsumo 0 W 3,106 kWh 5,858 kWh
E' normale " Produzione Off " siccome ora inverter e' spento ?
invece se lancio questi comandi dalla shell ho questi risultati
Codice: Seleziona tutto
pool123s energy
PHP Notice: Undefined index: KWHT1 in /var/www/comapps/pool123s.php on line 45
2(96247*Wh)
root@Meter:/var/www# pool123s power
2(0*W)
root@Meter:/var/www# eflowlive whout
PHP Notice: Undefined index: G1P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G2P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G3P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
4(0*W)
root@Meter:/var/www# eflowlive whin
PHP Notice: Undefined index: G1P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G2P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G3P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
3(415*W)
root@Meter:/var/www# eflowlive selfc
PHP Notice: Undefined index: G1P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G2P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G3P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
5(0*W)
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
Ciao,
questa mattina le cose sono un po' cambiate.... ora pool123s energy non mi da' più l'errore e mi da questo output
purtroppo non e lo stesso cosa per eflowlive questo e' l output
e ho sempre la voce Produzione a off
altri suggerimenti ?
Grazie
Francesco.
questa mattina le cose sono un po' cambiate.... ora pool123s energy non mi da' più l'errore e mi da questo output
Codice: Seleziona tutto
root@Meter:~# pool123s energy
2(97661*Wh)
root@Meter:~# pool123s power
2(262*W)
purtroppo non e lo stesso cosa per eflowlive questo e' l output
Codice: Seleziona tutto
root@Meter:~# eflowlive whout
PHP Notice: Undefined index: G1P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G2P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G3P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
4(0*W)
root@Meter:~# eflowlive whin
PHP Notice: Undefined index: G1P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G2P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G3P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
3(263*W)
root@Meter:~# eflowlive selfc
PHP Notice: Undefined index: G1P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G2P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
PHP Notice: Undefined index: G3P2 in /var/www/comapps/eflowlive.php on line 56
5(0*W)
e ho sempre la voce Produzione a off
altri suggerimenti ?
Grazie
Francesco.
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
L'errore di 123solar è normale perchè se riavvi 123solar ad inverter spento il protocollo aurora non scrive la variabile KWHT fino a quando l'inverter non si riaccende. Infatti lo script in tal caso va a prendere l'ultima lettura presente nei file csv.
Ma in 123s_LIVEMEMORY.json hai le variabili G1P2, G2P2 e G3P2?
Ma in 123s_LIVEMEMORY.json hai le variabili G1P2, G2P2 e G3P2?
Re: produzione visualizzata in 123solar ma non in metern
ecco il contenuto di 123s_LIVEMEMORY.json
e purtroppo non trovo le variabili che mi hai chiesto
Codice: Seleziona tutto
cat /dev/shm/123s_LIVEMEMORY.json
{"SDTE1":1527716742,"I1V1":0,"I1A1":0,"I1P1":0,"I2V1":0,"I2A1":0,"I2P1":0,"I3V1":0,"I3A1":0,"I3P1":0,"I4V1":0,"I4A1":0,"I4P1":0,"G1V1":0,"G1A1":0,"G1P1":0,"G2V1":0,"G2A1":0,"G2P1":0,"G3V1":0,"G3A1":0,"G3P1":0,"FRQ1":0,"EFF1":0,"INVT1":0,"BOOT1":0,"SSR1":0,"KWHT1":114.929}
e purtroppo non trovo le variabili che mi hai chiesto