Ciao a tutti,
sto facendo alcune prove con il misuratore di corrente continua, (che da ora in avanti chiamerò TA CC) lo scopo è sapere quando viene utilizzata energia dalle batterie o anche quando vengono caricate.
Tutto ciò potrà essere implementato in metern per esempio per NON fare funzionare la resistenza del boiler (per chi la usa) quando l' energia prodotta proviene dalle batterie. Oppure al contrario gestire un uscita che ne so' di luci del giardino ma solo se si usano le batterie e non la rete.
Sono solo idee che magari qualcuno potrà sorridere
Comunque vi dico cosa ho fatto finora sperando che, se interessa ad altri, possiamo completare il tutto.
Ho modificato la sdm120c.c per poter leggere con il comando -h la corrente di questo misuratore senza utilizzare nessun altro convertitore 485 ma
inserendo il TA CC nello stesso bus degli sdm120.
Ho modificato /var/www/metern/config/config_daemon.php aggiungendo anche l' indirizzo (sul modbus) del TA CC
Ho modificato lo script /var/www/comapps/pooler485.sh per poter inviare un comando diverso quando si tratta del misuratore CC e ovviamente
anche la risposta diversa.
La discriminazione tra sdm120 e il TA CC avviene per ora, guardando che indirizzo ha il comando, bisogna nel file inserire il numero del ADR del TA CC
Si crea un nuovo misuratore in metern che prende i dati dal file creato ( esempio metern3.txt)