Cavi invertiti come da suggerimento e tutto ora funziona...
È stato un parto riuscire a far partire questo monitoraggio per me che fino ad un mese fa pensavo che il raspberry fosse solo un frutto [emoji23][emoji23][emoji23]
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
valore negativo da contatore modbus
Re: valore negativo da contatore modbus
La cosa triste è che non lo avesse capito l’elettricista
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: valore negativo da contatore modbus
Rieccomi con altri problemi. L'altro giorno mi hanno finalmente collegato anche l'SDM120 per i consumi di casa. Però ho valori strani e ho scoperto l'errore che è quello segnalato da Flane al post #9 di questo topic.
La mia situazione però è un po' diversa.
L'impianto è diviso così: dal bidirezionale arriva la linea che poi si divide in due. Abitazione e interrato con relativi magnetotermico.
Ora è posizionato prima del bivio e legge valori anche negativi. Se lo porto a valle dei uno dei due magnetotermico mi rileva o solo abitazione o interrato.
Quindi consigliate di montare un'altro SDM (quindi uno per abitazione e uno interrato) e poi sommare il tutto su Meter se possibile o unificare tutto con un unico magnetotermico per tutto?
Spero di essermi spiegato.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
La mia situazione però è un po' diversa.
L'impianto è diviso così: dal bidirezionale arriva la linea che poi si divide in due. Abitazione e interrato con relativi magnetotermico.
Ora è posizionato prima del bivio e legge valori anche negativi. Se lo porto a valle dei uno dei due magnetotermico mi rileva o solo abitazione o interrato.
Quindi consigliate di montare un'altro SDM (quindi uno per abitazione e uno interrato) e poi sommare il tutto su Meter se possibile o unificare tutto con un unico magnetotermico per tutto?
Spero di essermi spiegato.
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Re: valore negativo da contatore modbus
Non ti sei per nulla spiegato.
Comunque se rilevi valori negativi, significa che non stai misurando i consumi, ma misuri prelievi ed immissioni. Devi posizionare il contatore a monte del punto di giunzione del fotovoltaico, evidentemente ora il fotovoltaico si collega al tuo impianto a monte del contatore.
Ma con tutti gli schemi che ho fatto ma che elettricisti ci sono in giro ???
Cambia elettricista, ha sbagliato 2 volte su due .....
Comunque se rilevi valori negativi, significa che non stai misurando i consumi, ma misuri prelievi ed immissioni. Devi posizionare il contatore a monte del punto di giunzione del fotovoltaico, evidentemente ora il fotovoltaico si collega al tuo impianto a monte del contatore.
Ma con tutti gli schemi che ho fatto ma che elettricisti ci sono in giro ???
Cambia elettricista, ha sbagliato 2 volte su due .....
Re: valore negativo da contatore modbus
Flane ha scritto:Non ti sei per nulla spiegato.
Immaginavo....., [emoji22]
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
Chi c’è in linea