Messaggioda megamarco83 » 10/09/2018, 23:48

quindi il consiglio è di aspettare che ci sia produzione per verificare e tutto dovrebbe andare a posto?


cosimo61
Messaggi: 45
Iscritto il: 20/11/2017, 14:32

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda cosimo61 » 01/10/2018, 22:49

Con l'ultima versione di MeterN non funziona più correttamente… :roll:
Nel mio sistema lo uso solo per i contatori Prelievi F1 e Prelievi F23 e a seconda della fascia oraria, ogni rilevazione (ogni 5 minuti) l'incremento è di 100 Wh oltre ai Wh normalmente calcolati dal contatore consumi. Quindi a fine giornata si trovano cifre enormi.
Comunque anche prima di questo problema riscontravo un altro bug: ad ogni riavvio del raspi il totale giornaliero veniva incrementato di 100 Wh (a seconda della fascia oraria) che poi aggiustavo manualmente nel file csv. Per questo motivo ho disbilitato il riavvio automatico ogni 5 giorni presente nella Solarstrech.

Grazie in anticipo a chi vorrà o sà metteci le mani ed aggiornare lo script all'ultima versione di MeterN ;)

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda Flane » 02/10/2018, 0:21

Cosimo, io stò usando virtmeter con MeterN 0.8.7 proprio per determinare Prelievi F1 e Prelievi F23 come nel tuo caso.
A me funziona regolarmente :?

come hai configurato i due meter?

cosimo61
Messaggi: 45
Iscritto il: 20/11/2017, 14:32

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda cosimo61 » 02/10/2018, 1:59

Nella configurazione di MeterN non ho cambiato nulla, ho solo aggiornato.

I meter virtmeter sono così configurati:

prelieviF1 -> virtmeter 6 0 0 impenergy F1/virtmeter 6 0 0 imppower F1
prelieviF23 -> virtmeter 7 0 0 impenergy F23/virtmeter 7 0 0 imppower F23

Gli altri:

1 consumi -> poolerconsumi 1 energy/poolerconsumi 1 power
2 produzione -> pool123s energy/pool123s power
3 prelievi -> eflow whin/eflowlive whin
4 immissioni -> eflow whout/eflowlive whout
5 autoconsumo -> eflow selfc/eflowlive selfc

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda miki8989 » 02/10/2018, 7:10

confermo che funziona perfettamente senza alcuna modifica...

controlla di aver fatto tutto come da post 1

megamarco83
Messaggi: 247
Iscritto il: 22/08/2016, 14:13

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda megamarco83 » 05/10/2018, 10:48

cosimo61 ha scritto:Con l'ultima versione di MeterN non funziona più correttamente… :roll:
Nel mio sistema lo uso solo per i contatori Prelievi F1 e Prelievi F23 e a seconda della fascia oraria, ogni rilevazione (ogni 5 minuti) l'incremento è di 100 Wh oltre ai Wh normalmente calcolati dal contatore consumi. Quindi a fine giornata si trovano cifre enormi.
Comunque anche prima di questo problema riscontravo un altro bug: ad ogni riavvio del raspi il totale giornaliero veniva incrementato di 100 Wh (a seconda della fascia oraria) che poi aggiustavo manualmente nel file csv. Per questo motivo ho disbilitato il riavvio automatico ogni 5 giorni presente nella Solarstrech.

Grazie in anticipo a chi vorrà o sà metteci le mani ed aggiornare lo script all'ultima versione di MeterN ;)

ciao confermo anche io che c'è qualcosa che non va, anche a me i meter prelievi, immissioni, ed autoconsumo con virtmet aumentano in modo esponenziale e sempre di una unita di 100kwh
guardate ad esempio in pochi secondi come cambia il valore

Codice: Seleziona tutto

pi@raspberrypi:~ $ virtmeter 3 0 0 impenergy 0
PHP Warning:  file_put_contents(/dev/shm/produzione2.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/comapps/pool123s.php on line 66
PHP Warning:  file_put_contents(/dev/shm/consumi1.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/comapps/poolerconsumi.php on line 77
3(82436046*Wh)
pi@raspberrypi:~ $ virtmeter 3 0 0 impenergy 0
PHP Warning:  file_put_contents(/dev/shm/produzione2.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/comapps/pool123s.php on line 66
PHP Warning:  file_put_contents(/dev/shm/consumi1.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/comapps/poolerconsumi.php on line 77
3(82436040*Wh)
pi@raspberrypi:~ $ virtmeter 3 0 0 impenergy 0
PHP Warning:  file_put_contents(/dev/shm/produzione2.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/comapps/pool123s.php on line 66
PHP Warning:  file_put_contents(/dev/shm/consumi1.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/comapps/poolerconsumi.php on line 77
3(82535976*Wh)



come vedete i numeri relativi ai prelievi sono aumentati di 1000000 da 824XXXXX a 825XXXXXX ecc ecc in pochi istanti, mentre i prelievi sono in realtà a zero

questo succede solo con i valori di energia, mentre con quelli power (live) funziona bene

io ho come meter 1 = consumi
meter 2 = produzione

ho quindi editao il file pool123s.php cambiando:

Codice: Seleziona tutto

// meterN config
$pathtomn = '/var/www/metern';
$METERID = '2';
$INVTmetnum = 2; // meter number
$KWHTC = 0; // Contatore iniziale in caso di azzeramento o sostituzione inverter (si somma al valore letto)


in questo modo virtmet funziona e mi mostra i valori live corretti ma quelli di energia no

usando invece eflow (modificato per avere i meter come i miei) non succede,i meter di energia sono corretti e non aumentati di queste 100k unità

la cosa strana è che uso invece virtmet per le fasce orarie F1 e F23 e funziona bene sia la parte live che quelli di energia

Codice: Seleziona tutto

virtmeter 8 3 0 energy F1
virtmeter 8 3 0 power F1

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2486
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda Flane » 05/10/2018, 15:31

Ripeto avete qualche problema di configurazione, perché uso personalmente virtmeter sia per prelievi, immissioni ed autoconsumo che per il calcolo delle fascie orarie. A me con MeterN 0.8.7 funziona tutto regolarmente.

Garluk
Messaggi: 80
Iscritto il: 01/10/2017, 22:00

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda Garluk » 27/11/2018, 16:48

Salve ragazzi, dopo tanto tempo ho fatto capolino.
Vedo che tutto funziona perfettamente.
Sono contento di avervi dato qualcosa di utile.

Ciao

megamarco83
Messaggi: 247
Iscritto il: 22/08/2016, 14:13

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda megamarco83 » 27/11/2018, 16:57

Garluk ha scritto:Salve ragazzi, dopo tanto tempo ho fatto capolino.
Vedo che tutto funziona perfettamente.
Sono contento di avervi dato qualcosa di utile.

Ciao

ciao Garluk!
bentornato!!!
ehmm io in realtà avrei un problemino...se ti va di darci un occhio...
viewtopic.php?p=7129#p6835
quindi sono costretto ad usare eflow per immissioni, prelievi ed autoconsumo
mentre riesco ad usare virtmet per le fasce F1 e F23
riesci a darci un occhiatina? :-)

infine, avevo scritto sul post del sdm630 volevo capire se si poteva usare anche per impianti maggiori di 6kwp, quindi trifase, in modo da poter gestire le immissioni, prelievi ecc ecc
grazie!!

Garluk
Messaggi: 80
Iscritto il: 01/10/2017, 22:00

Re: Script virtmeter.php [GUIDA]

Messaggioda Garluk » 27/11/2018, 17:26

Hai un problema di configurazione o di permessi. Prova a riavviare raspberry e se il problema permane probabilmente c'è un problema di configurazione da qualche parte.
Il problema è nei file della memoria. Che poolerconsumi usi?