Si, ma i contatori vanno messi tutti in parallelo e non in serie, come descritto in wiki
Cablaggio rete modbus
Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
un contatore modbus, sì
flane, però la figura con la spunta e la dicitura "in un'unica sequenza come una collana" sono sinonimo di serie
pensa che se il collegamento tra B e C si interrompe, tutti quelli più lontani 'dietro' al dispositivo B compreso non comunicano più con il raspberry
A-B-C-D-rasp
flane, però la figura con la spunta e la dicitura "in un'unica sequenza come una collana" sono sinonimo di serie
pensa che se il collegamento tra B e C si interrompe, tutti quelli più lontani 'dietro' al dispositivo B compreso non comunicano più con il raspberry
A-B-C-D-rasp
-
- Messaggi: 67
- Iscritto il: 21/01/2019, 21:54
Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
Quindi dal primo mpdbus parto dal polo A collego al polo A del 2 e cosi via fino all Usb....stessa cosa per il polo B
Giusto?
Giusto?
-
- Messaggi: 67
- Iscritto il: 21/01/2019, 21:54
Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
e per aggiungerlo al grafico metern devo mettere 6 su number of meter sensor su main configuration e configurarlo poi con id 6?
Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
Another non facciamo casino:
I VARI DISPOSITIVI SUL BUS SONO IN PARALLELO.
Se hai qualche dubbio sulla definizione di serie e parallelo cerca un pò su google .....
I VARI DISPOSITIVI SUL BUS SONO IN PARALLELO.
Se hai qualche dubbio sulla definizione di serie e parallelo cerca un pò su google .....

-
- Messaggi: 67
- Iscritto il: 21/01/2019, 21:54
Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
quindi cosa bisogna collegare ? il cavo A entra su tutti i poli A e il B sui B e finiscono nella USB? dalla guida dovrebbe essere cosi o sbaglio?
Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
Flane ha scritto:Another non facciamo casino:
I VARI DISPOSITIVI SUL BUS SONO IN PARALLELO.
Se hai qualche dubbio sulla definizione di serie e parallelo cerca un pò su google .....
ammetto che non sia la mia materia, e forse mi son spiegato male
intendevo dire che un problema sulla connessione in mezzo alla catena ha effetto sugli altri dispositivi, quindi somigliando all'interruzione di un collegamento in serie
Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
Re: Installare più contatori SDM120 in parallelo sullo stesso bus
fin lì ci arrivavo, non avevo visualizzato bene i collegamenti del modbus
in elettrotecnica avevo poco più di 6
in elettrotecnica avevo poco più di 6

Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite